請問一下,上題解答,我把所有組合都試了一遍,都過不了
 

但我的理解, 2,3,4,5 是不是都會顯示


若已字面被呼叫就顯示, 我的選項是: 2,3,4

然後我玩了n次, 組合都試了一遍,都過不了

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  文章人氣: 160 讚:0 文章日期:2017/12/25 17:34
caeru

暱稱:星羽
經驗值:6562
等級:總舵主
發文:23
回文:537
版本:請選擇
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
1樓
字級設定

1,2選項只影響FP的顯示方式,跟FP是否會開啟沒關係。與題意不符。

3是每一次呼叫該subVI都會開啟其FP

4是該節點呼叫該subVI會開啟其FP

5只有在subVI載入記憶體時才會開啟FP,如將subVI拖曳至BD時。與題意不符。

所以我的答案是3,4

 

不過我不知道這題在哪邊,所以也沒辦法測試。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:0 文章日期:2017/12/25 20:47
shmiya

暱稱:snake
經驗值:1230
等級:堂主
發文:34
回文:95
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
無垠海域
前往地圖:
2樓
字級設定

[+]放大圖片
 

感謝您的回覆,測試還是錯誤!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:0 文章日期:2017/12/26 09:22
1606041

暱稱:Neil
經驗值:1196
等級:堂主
發文:5
回文:47
版本:LabVIEW 2015
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
3樓
字級設定

依照題意,"呼叫"VI才顯示FP,我的答案會選1,2,3,4。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:1 文章日期:2017/12/26 09:45
shmiya

暱稱:snake
經驗值:1230
等級:堂主
發文:34
回文:95
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
無垠海域
前往地圖:
4樓
字級設定

[+]放大圖片
 

1606041 您答對了, 感謝你....

關於第一個選項的應用,還是不了解....

查了Help:

Top-level application window—Shows the title bar and menu bar, hides the scroll bars and toolbar, allows the user to close the window, allows run-time shortcut menus, does not allow resizing, and shows the front panel when called.

結果在這最後一行,一直以為只是將視窗置頂...   感恩師傅!讚嘆師傅!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:0 文章日期:2017/12/26 11:13
caeru

暱稱:星羽
經驗值:6562
等級:總舵主
發文:23
回文:537
版本:請選擇
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
5樓
字級設定

更正一下自己的錯誤:

1的選項描述:

  • Top-level application window—Shows the title bar and menu bar, hides the scroll bars and toolbar, allows the user to close the window, allows run-time shortcut menus, does not allow resizing, and shows the front panel when called.

 

2的選項描述:

  • Dialog—The VI functions as a dialog box in the operating system, so the user cannot interact with other LabVIEW windows while this VI window is open. This option does not prevent you from bringing windows of other applications to the front. (Linux) You cannot make a window stay in front of all other windows. Dialog style windows stay on top, have no menu bar, scroll bars, or toolbar, allow the user to close the window but not resize it, allow run-time shortcut menus, and show the front panel when called. Also, if a Boolean parameter on the front panel is associated with the <Enter> key, LabVIEW highlights the parameter with a dark border.

 

以上測試之後確實透過subVI呼叫後都會開啟該subVI的FP

所以正確答案是1234無誤。

 

引言自 caeru:


    讚:0 文章日期:2017/12/27 10:51
 之1(5篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. OPC有連線上,但程式對PLC無法讀寫
2. 編輯 ICON 時字體設定黑色,但顯示出來的卻非黑色
3. 如何使用 LabVIEW 的 Executable Debugging 的功能?
4. 在 LabVIEW 中如何將多張圖片合成為ㄧ張圖片?
5.
 
   Top 5 熱門討論 
1. 是否有更簡單的方式將BOOLEAN開關在每次循環時自動切換
2. 我想保護好我的程式碼請教教我
3. OPC有連線上,但程式對PLC無法讀寫
4.
5. 圖表顯示時間軸的問題
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia