LabVIEW Pro 專業論壇-技術討論區-NI-IMAQ及Vision Acquisition的問題求教(附圖)
 
     
 
 
 
LabVIEW 討論區基礎教學每月專題分享技術問題精選online Test
技術討論區 ★LabVIEW Pro 精華活動★ 程式分享區 教育訓練與認證區 閒話家常區 工作機會討論區 回報區 高手專訪系列
 熱門關鍵字 
    3小時內學會 LabVIEW    CLD 考前衝刺    取得 NI 協助    TOP 資源排行榜    量測概念充電站
 您的位置:首頁 > 技術討論區 > NI-IMAQ及Vision Acquisition的問題求教(附圖)
  技術討論區   板主:meiae
 之1(6篇)
NI-IMAQ及Vision Acquisition的問題求教(附圖) 
 
b9931009
暱稱:game
經驗值:153
等級:師傅
發文:1
回文:5
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
 
字級設定

小弟在練習使用labview想去與攝影機做連結時,出現了幾個問題,想請各位高手解惑,謝謝。

1. 將IMAQ裡面第二排的icon(snap、grab setup、grab acquire、sequence)拖曳到程式介面(尚未點開)都會出現Error Loading ''imaq.dll''

2.NI-IMAQdx點開裡面只有3個icon

3.Vision Acquisition連筆電上的網路攝影機都無法抓到

[+]放大圖片
 
[+]放大圖片
 
[+]放大圖片
 
[+]放大圖片
 

  文章人氣: 1045 讚:0 文章日期:2017/11/27 09:15
olitec83

暱稱:Paul
經驗值:2388
等級:舵主
發文:3
回文:331
版本:LabVIEW 2010
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
1樓
字級設定
IMAQdx Snap2 VI
 
Installed With: NI Vision Acquisition Software
 
所以你要先安裝NI Vision Acquisition Software
參考下列連結
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zht/nid/12892
    讚:0 文章日期:2017/11/27 11:10
b9931009

暱稱:game
經驗值:153
等級:師傅
發文:1
回文:5
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
2樓
字級設定

我有從攝影機官網https://www.theimagingsource.com/support/downloads-for-windows/下載LabVIEW驅動程式LabVIEW Extension for IC Imaging Control,裡面的程式可以抓到CCD及筆電攝影機,但我想利用Vision Acquisition截圖進行分析,才發現它連筆電攝影機都抓不到。
[+]放大圖片
 

    讚:0 文章日期:2017/11/28 11:17
b9931009

暱稱:game
經驗值:153
等級:師傅
發文:1
回文:5
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
3樓
字級設定

引言自 olitec83:


您好,我在安裝時有點選到vision acquation software16.0,而且發現此問題時我有重安裝過一次,但仍無法解決。

    讚:0 文章日期:2017/11/27 18:19
olitec83

暱稱:Paul
經驗值:2388
等級:舵主
發文:3
回文:331
版本:LabVIEW 2010
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
4樓
字級設定

引言自 b9931009:


這是付費功能 ,你必須先確認在NI License Manager 有啟動這個授權才能正常使用.

如果有跟NI購買可以先確認有沒有得到啟動序號

    讚:0 文章日期:2017/11/28 14:04
b9931009

暱稱:game
經驗值:153
等級:師傅
發文:1
回文:5
    讚:0 文章日期:2017/11/28 16:13
olitec83

暱稱:Paul
經驗值:2388
等級:舵主
發文:3
回文:331
版本:LabVIEW 2010
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
6樓
字級設定

有啟動序號就用NI License Manager 選對應的模組 按右鍵點 active 進行啟動,

還不行的話,可以打給NI問看看核對序號.

    讚:0 文章日期:2017/12/18 19:16
 之1(6篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1.
 
   Top 5 熱門討論 
1. 2組以上的RS232通訊該如何編寫
2. 台北高檔**line:kissw520...
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia