LabVIEW Pro 專業論壇-技術討論區-NI9234 資料擷取與儲存異常
 
     
 
 
 
LabVIEW 討論區基礎教學每月專題分享技術問題精選online Test
技術討論區 ★LabVIEW Pro 嘉年華★ 程式分享區 教育訓練與認證區 閒話家常區 工作機會討論區 回報區 高手專訪系列 2017 LabVIEW 至尊爭霸賽
 熱門關鍵字 
    取得 NI 協助    3小時內學會 LabVIEW    量測概念充電站    LabVIEW Pro 嘉年華    TOP 資源排行榜
 您的位置:首頁 > 技術討論區 > NI9234 資料擷取與儲存異常
  技術討論區   板主:meiae
 之1(3篇)
NI9234 資料擷取與儲存異常 
 
jackdo119
暱稱:小杜
經驗值:17
等級:學徒
發文:1
回文:3
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
前往地圖:
 
字級設定

各位前輩們:大家好

 

目前正在編寫一個自動判斷擷取的程式,

流程為:按鈕松開 (資料為擷取) →按住按鈕 (開始擷取)

               按鈕松開 (儲存完最後一筆資料後結束擷取)

資料用 txt 輸出,每10秒產生1個 txt,10秒內擷取5秒資料

但是在第一個 txt 卻出現了 0~5秒 與8~13秒的數據

之後的 txt 皆為正常

想請教前輩們如何處理,感謝。

下圖為程式

[+]放大圖片
 
[+]放大圖片
 

  文章人氣: 3158 讚:0 文章日期:2017/06/14 17:19
cs57830

暱稱:大雞
經驗值:56
等級:技工
發文:1
回文:2
版本:請選擇
闖關狀態:
惡魔沼澤
前往地圖:
1樓
字級設定

這個想法好方便!

現在我也在苦惱怎麼切很長的連續量測資料@@

    讚:0 文章日期:2017/10/09 22:40
mingyenwei

暱稱:銘延
經驗值:1741
等級:舵主
發文:2
回文:439
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
2樓
字級設定

請先排除下列問題,再來後續的討論。

 

以下兩個沒有初始化(歸零),會導致一進入第二個Frame

兩個平行迴圈的右邊迴圈,會即刻開始執行Catch = True的內容,此時「次數」也沒被初始化。

而「Catch」與「次數」的正確內容,要等到左邊迴圈的手錶SubVI第一次被執行完,才會正確初始化(Catch被初始化為False)。

 

*** 1 ***

「Catch」沒有初始化(歸零)

*** 2 ***

「次數」沒有在整個程式開始的時候先歸零。

 

 

應該要在整個最大迴圈外,利用資料流先進行一次初始化(歸零)

[+]放大圖片
 

 

請把排除之後的結果回覆上來,才方便進行下一步的判斷。

    讚:1 文章日期:2017/10/10 04:29
jackdo119

暱稱:小杜
經驗值:17
等級:學徒
發文:1
回文:3
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
前往地圖:
3樓
字級設定

感謝 mingyenwei 大大的解答

目前將程式改為下圖

[+]放大圖片

[+]放大圖片
 

(DAQ Assistant與DAQ Assistant3為同一個按鈕感測器,DAQ Assistant2為加速規)

DAQ Assistant 本身似乎擁有計時功能因此就不另外計時

並將擷取與輸出分開進行

並在最後判斷是否停止迴圈更換資料夾

目前嘗試是沒問題的

感謝前輩大大的解答

    讚:1 文章日期:2017/10/12 15:13
 之1(3篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. 如何把DAQ的量測訊號傳入SQL EX...
 
   Top 5 熱門討論 
1. 請問有關circle 檢測的範例
2. 寫一元二次式,當中的錯誤點該如何才能解...
3. Crash Reporter問題
4. 如何把DAQ的量測訊號傳入SQL EX...
5. 有關LABVIWE與PLC無法控制,因...
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia