LabVIEW Pro 專業論壇-閒話家常區-Serial Port Example的Termination Character (CR, LF設定)
 
     
 
 
 
LabVIEW 討論區基礎教學每月專題分享技術問題精選online Test
技術討論區 ★LabVIEW Pro 精華活動★ 程式分享區 教育訓練與認證區 閒話家常區 工作機會討論區 回報區 高手專訪系列
 熱門關鍵字 
    CLD 考前衝刺    量測概念充電站    取得 NI 協助    3小時內學會 LabVIEW    TOP 資源排行榜
 您的位置:首頁 > 閒話家常區 > Serial Port Example的Termination Character (CR, LF設定)
  閒話家常區   板主:joannachen, imlolo
 之1(2篇)
Serial Port Example的Termination Character (CR, LF設定) 
 
peterjw.wu
暱稱:TaiwanNo1
經驗值:105
等級:技工
發文:5
回文:6
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
惡魔沼澤
前往地圖:
 
字級設定

各位前輩大家好,

最近在學習使用Serial Port來控制手邊的儀器,學習的範例是 Example>Hardware Input and Output>Serial>Continuous Serial Write and Read。

目前遇到的問題是手邊的儀器必須在指令後方接續 0xD 0xA (CRLF)的Termination Characters才會工作正常,但是LabVIEW的設定只能寫入 0xD 或 0xA (只能擇一),導致機台無法正確接收指令。

請問有前輩遇過相關的Termination Character問題嗎?  謝謝大家!

[+]放大圖片
 

[+]放大圖片
 

  文章人氣: 345 讚:0 文章日期:2018/02/07 11:31
chris317


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:客李思
經驗值:1094
等級:堂主
發文:2
回文:40
版本:LabVIEW 8.6
闖關狀態:
無垠海域
前往地圖:
1樓
字級設定

CR/LF要加在Command後面 ,不是去改變Termination Character 的設定

    讚:0 文章日期:2018/02/07 13:39
cooltedbea

暱稱:阿堂
經驗值:1725
等級:舵主
發文:2
回文:150
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
2樓
字級設定

你可以在Command的Control後面加End of Line Constant

我自己遇到要加/r/n時就會接End of Line Constant

大多都可以解

但要注意下指令後的delay時間

有些儀器下指令需要時間去讀取

立刻讀取會讀不到資料

[+]放大圖片
 

    讚:0 文章日期:2018/02/13 17:20