是否有更簡單的方式將BOOLEAN開關在每次循環時自動切換 
 
yc.liang
暱稱:
經驗值:345
等級:師傅
發文:17
回文:47
版本:請選擇
闖關狀態:
前往地圖:
 
字級設定

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
附件檔案:    
IMAG01.jpg
  文章人氣: 698 讚:0 文章日期:2018/01/11 13:52
yc.liang

暱稱:
經驗值:345
等級:師傅
發文:17
回文:47
版本:請選擇
闖關狀態:
前往地圖:
1樓
字級設定
在select的布林開關依loop做自動切換 循環0為t,1為f,2為t,3為f.....以此類推
    讚:0 文章日期:2018/01/11 14:02
humt

暱稱:小賴
經驗值:3651
等級:總舵主
發文:12
回文:439
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
2樓
字級設定

[+]放大圖片
 

    讚:0 文章日期:2018/01/11 15:12
mingyenwei

暱稱:銘延
經驗值:1883
等級:舵主
發文:2
回文:496
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
3樓
字級設定

引言自 humt:

[+]放大圖片
 

 

把humt的建議加進來,做了下列程式(2013)

其中一組是Feedback Node with initializing value

 

[+]放大圖片
 
[+]放大圖片
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
附件檔案:    
a-121.vi
  版本:LabVIEW 2013
Front Panel
Block Diagram
 
 
    讚:0 文章日期:2018/01/11 17:35
jason1

暱稱:jason
經驗值:2054
等級:舵主
發文:0
回文:64
版本:LabVIEW 8
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
4樓
字級設定

也可以用一個 Shift Register 來做

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
附件檔案:    
ttttt01.JPG
    讚:0 文章日期:2018/01/12 08:47
yc.liang

暱稱:
經驗值:345
等級:師傅
發文:17
回文:47
版本:請選擇
闖關狀態:
前往地圖:
5樓
字級設定
主要是應用於PLC控制x/y/z table,穩定度跟簡單化來看,jason兄的好像較佳。 使用while loop的計次方式,我不是那麼相信。
    讚:0 文章日期:2018/01/12 11:58
mingyenwei

暱稱:銘延
經驗值:1883
等級:舵主
發文:2
回文:496
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
6樓
字級設定

喔喔,絕大部分的情況來說,Feedback Node其實就是Shift Register阿 : )

 

因為「循環0為t,1為f,2為t,3為f」是你自己提的,所以大家都沒說其他的建議

我是想說卡在循環為0, 1, 2這樣的Iteration,並不是好選項,

尤其是使用狀態機或含Timeout的事件結構,空跑的圈數都會影響True/False

所以才試探的丟出Feedback Node,看你會不會覺得不跟Iteration綁一起有亮點

 

使用Shift Register的確是最好的選項

大家的建議有幫助到你就好囉~~~

    讚:0 文章日期:2018/01/14 16:48
humt

暱稱:小賴
經驗值:3651
等級:總舵主
發文:12
回文:439
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
7樓
字級設定

哈哈,的確 

我也是因為照他原意來給答案 壓根也沒想其他方式

只能說提問的技巧也是該學習的一部份

引言自 mingyenwei:


    讚:1 文章日期:2018/01/15 20:42
yc.liang

暱稱:
經驗值:345
等級:師傅
發文:17
回文:47
版本:請選擇
闖關狀態:
前往地圖:
8樓
字級設定
真的!有時候問題都不曉得要怎麼寫。標題更不知道要怎麼下 感謝大家提供辦法。不是用不到,是總有一天等到你
    讚:1 文章日期:2018/01/16 09:12
humt

暱稱:小賴
經驗值:3651
等級:總舵主
發文:12
回文:439
版本:請選擇
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
9樓
字級設定

提供你想法:

1.說出你目前的應用

2.在程式想做的事情

3.目前遇到的困難點

有這些方向我想大家會更容易幫你找到合適的作法

引言自 yc.liang:
真的!有時候問題都不曉得要怎麼寫。標題更不知道要怎麼下 感謝大家提供辦法。不是用不到,是總有一天等到你

    讚:1 文章日期:2018/01/16 09:37
 之1(9篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. OPC有連線上,但程式對PLC無法讀寫
2. 編輯 ICON 時字體設定黑色,但顯示出來的卻非黑色
3. 如何使用 LabVIEW 的 Executable Debugging 的功能?
4. 在 LabVIEW 中如何將多張圖片合成為ㄧ張圖片?
5.
 
   Top 5 熱門討論 
1. 是否有更簡單的方式將BOOLEAN開關在每次循環時自動切換
2. 我想保護好我的程式碼請教教我
3. OPC有連線上,但程式對PLC無法讀寫
4.
5. 圖表顯示時間軸的問題
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia